我有兩臺變壓器,運行時聲音較大,想知道是什么原因,應該從哪些方面來考慮呢?
有人詢問能否提供變壓器型號,以及這兩臺變壓器是否是并聯使用,還問及發熱程度如何,油面溫升有多少度。變壓器聲音大存在幾種情況:如果內部夾件螺絲沒上緊或松動,聲音會比較清脆;要是鐵芯裝配時沒疊好,聲音則比較沉悶,不過自 S7 系列以后的變壓器正常情況下不應出現這類問題,除非是修過的。另外,變壓器嚴重過負荷運行也會產生沉悶的聲音。
這兩臺是 S9 型油浸式變壓器,均為終端用戶使用。在環境溫度為 25 攝氏度時,變壓器的表面溫度約為 60 攝氏度。由于變壓器應用在小區,而該小區工程雖已完工但還無人入住,所以可以排除負載過大的可能性,并且該變壓器未進行電容補償。
有人提出是否測試過高壓側電壓,以及變壓器分接開關處于哪一檔。有時空載勵磁大、散熱差的情況下,60 攝氏度的溫度是正常的。
已知旁邊有一臺環網設備運行正常,其溫度在 30 攝氏度左右。這兩臺變壓器的高壓是接通的,分接開關處于 2 擋,也就是 10000 的檔位。想了解這會產生什么影響。
有人詢問這兩臺變壓器是油浸式還是干式的,指出干式變壓器容易出現聲音大的故障,且在做耐壓實驗時可能無法檢測出來。這類問題通常是由于廠家的鐵芯質量不過關,并且發出聲響的部位一般是變壓器鐵芯 。