cksg三相串聯電抗器接入電壓0.4KV,電抗率6%,單相補償變壓器 DDG-2.4KVA 44V +22v -22,大電流變壓器 DDG-8.2KVA 220V/8V,變壓器 AC220V/(DC)直流輸出36V 1350VA,隔離變壓器 SG-645KVA/0.4KV+10%-10%/0.4KV,變壓器 7149A 220V 380V 加熱用,線路電抗器 380V 400V 690V In=466A,變壓器 SG-297KVA 0.54KV/0.4KV Dyn11,變壓器 6610A 220V 380V 加熱用。
三相串聯電抗器諧波治理無功補償CKSG-6.0/0.4-6%主要參數特性
1.系統電壓:0.4KV、0.45KV、0.48KV、0.525KV、0.66KV、0.69KV,1.14KV。
2.電抗率:1% 、4.5%、5.6%、6%、7%、12%、13.8%、14%。
3.電源相數: 三相。
4.產品容量:客戶指定。
5.頻率范圍:50-60Hz。
6.出線方式:向上或水平。
7.絕緣電阻:≥50MΩ。
8.電氣強度:工頻正弦電壓3KV歷時1分鐘無擊穿及閃絡現象。
9.絕緣等級:B級。
10.噪聲≤30dB。
串聯電抗器、無功補償電抗器用途
電容器在補償容性無功率的時候,往往會受到諧波電流、合閘涌流及操作過程電壓的影響,造成電容損壞和功率因數降低,為此需要在電容器前端加裝串聯電抗器,用以抑制和吸收諧波、 保護電容器,避免諧波電壓電流及沖擊電壓電流影響,改善電能質量提高系統功率因數,延長電容器使用壽命。
三相串聯電抗器諧波治理無功補償CKSG-6.0/0.4-6%結構特點
1.該電抗器分為三相和單相兩種,均為鐵心干式。
2.鐵芯采用優質冷軋硅鋼片,經高速沖床沖剪,具有毛刺小、規則均勻、疊片整齊優美,確保電抗器運行低溫升低噪音的性能。
3.線圈采用優質絕緣導線,經專用機器繞制,具有平整度好,外型美觀的優點。
4.電抗器在裝配過程中,所有夾件經過防腐蝕處理,關鍵夾件采用無磁材料,并經預烘-真空浸漆-熱烘固化這一流程,使電抗器線圈與鐵芯牢固成一體,大大減少了運行時溫升及噪聲,有效提高了電抗器品質因數及減少諧波的效果。
5.電抗器外形尺寸參考標準柜體尺寸設計,體積小、接線方便,大大節約用戶柜體成本投資。
三相串聯電抗器諧波治理無功補償CKSG-6.0/0.4-6%使用環境條件
1.海拔高度不超過2000米。
2.運行環境溫度-25℃至+45℃,相對濕度不超過90%。
3.周圍無有害氣體,無易燃易爆物品。
4.周圍環境應有良好的通風條件,如裝在柜內,應加裝通風設備。
變壓器 4262A 220V 380V 加熱用,整流變壓器 交流三相380VAC 50Hz 輸出電流DC120V 374A ,BK-18210 440V 轉220v和24v 變壓器,變壓器 1567A 220V 380V 加熱用,直流電源 DC600V 135A ,變壓器 1088A 220V 380V 加熱用,SG-5.5KVA變壓器 電壓380V/690V 電流 A,隔離變壓器 SBK-35.9KVA 輸入三相380V,輸出三項380V+N,變壓器 - 輸入3相380V 輸出3相200V 3相220V 256KVA。