隔離變壓器噪聲是根據變壓器的工作狀態產生的,由變壓器工作振動引起的低頻噪聲可以傳播的遠,噪聲值雖不大,但持續時間很長,加上傳播的距離較遠,這樣就對住宅臥室有很大影響。隔離變壓器噪聲是怎樣產生的呢?我們來作如下分析:
1. 變壓器的噪聲主要是由鐵芯和繞組產生的電磁感應,磁場引起的鐵芯疊片的縱向振動產生的噪聲是變壓器噪聲的主要成分。
該振動的幅度與隔離變壓器鐵芯疊片中的磁通密度和芯材料的磁性有關,但與負載電流無關。
2.鐵芯噪聲的主要原因是隔離變壓器硅鋼板的尺寸在交變磁場的作用下會略有變化,由于磁致伸縮的變化周期是工頻周期的一半,因此由磁致伸縮引起的隔離變壓器本體的振動是工頻的兩倍,因此,硅鋼板的振動主要是由拉伸特性引起的磁引起的。
3.磁致伸縮率與硅鋼板的材料有關。 磁致伸縮越大,隔離變壓器噪聲越大。 當磁場強度相同時,優質材料硅鋼片的磁致伸縮性也較小,因此噪聲也較小。
4.磁致伸縮也與磁場強度有關。 磁場越強,ε越大。
5.磁致伸縮率還與隔離變壓器硅鋼板的表面是否被涂漆和退火有關,因為涂層與硅鋼板具有粘附性,這可以防止隔離變壓器硅鋼片變形。 在相同磁場強度下退火的硅鋼板的磁致伸縮比未退火的硅鋼板的磁致伸縮小得多。 這是因為该的退火工藝可以成倍地減小隔離變壓器硅鋼片磁致伸縮。
綜上所述,隔離變壓器的噪聲源是鐵芯和繞組引起的噪聲。 鐵芯的噪聲的原因在于,構成鐵芯的硅鋼板在交變磁場的作用下,隨著激振頻率的變化而周期性地振動。 隔離變壓器繞組振動的原因是電流在繞組中產生電磁力,并且漏磁場也會導致結構部件振動。


客服1